西安市人防工程质量安全监督站!
>>【网上办公】
首 页 | 单位介绍 | 工作动态 | 政策法规 | 人防设备 | 知识园地 | 留言咨询
常见问题
·注意事项
·实际案例
[组图]人防工程施工注意事项


   
6.战时通风穿墙管道必须预埋到位,预埋管应加止水翼环,该环与预埋管满焊,翼环宽度≥50mm、板材厚≥3mm。平时通风管穿人防墙体(临空墙、密闭墙)时不能预留孔洞,必须在人防墙体有平战转换措施。(作法详见《07FK02》)

 

预埋管翼环宽度≥50mm、板材厚≥3mm             通风预埋管预埋应设洞口加强筋

  

通风管穿人防墙体不应后开洞

    7.人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管,管径为50-80mm,管壁厚度≥2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。(作法详见《07FD02》)

 

备用进线套管可兼作气密测量管使用,作法相同,埋于工事口部

    8.防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱及消防箱,不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗装。若必须设置时,应采取挂墙式明装。

不得在人防墙体嵌墙暗装配电箱

    9. 战时进、排风竖井应该设计、施工一次到位。施工应注意在竖井内设爬梯;出地面部分作防倒塌棚架结构;地面通风口设多面进风百叶窗,其中靠爬梯侧为活置式,口径≥500×800mm。(作法详见《07FJ02》及《07FG02》)
    10. 排风口部防密门开启侧防爆呼唤铵钮须在浇筑侧墙前预埋到位,防爆电缆井请注意不要漏掉施工。(作法详见《07FD02》及《07FJ02》)