·注意事项
·实际案例
[组图]人防工程施工注意事项


   
5、对于一些细小检测设备也应注意不得漏装。如室内外压差测量装置(位于风机房或防化值班室)、气密测量管(位于工程口部)及放射性监测管、压差测量管、尾气取样管、增压管等(位于口部进风管上)。如图纸上未设计,施工单位可根据图集《07FK02》确认其具体安装位置及作法

 

放射性监测管、压差测量管、尾气取样管、增压管具体作法及安装位置

    6、如若平时特殊需求要使用战时通风设备,应注意经常清洗和更换设备部件,保证战时通风质量不受影响。
    四、电气的安装
    1、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管,管径为50-80mm,管壁厚度≥2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。
    2、当防空地下室内的电缆或导线数量较多,且有集中敷设时,可采用电缆桥架敷设的方式。但电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙。当必须通过时应改为穿管敷设,并应符合防护密闭要求。
    3、由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路,应分别设置强电或弱电防爆波电缆井。防爆波电缆井应设置在紧靠外墙外侧。防爆波电缆井内战时电源进线套管应按图纸预埋到位。
    4、防空地下室内安装的变压器、断路器、电容器、等高低压电器设备,应采用无油、防潮设备。
    5、战时三种通风方式显示箱、控制箱及音响呼唤系统均应按图施工安装到位。
 
    第三部分:安全施工
    1、人防工程开工前,建设单位应与施工单位签订安全生产责任书,分工明确,责任到人。
    2、施工单位应制定详细的安全生产管理制度,此制度应包括安全生产纪律、安全技术措施、安全生产检查制度、安全教育制度、伤亡报告制度、安全技术交底制度、安全生产例会制度、施工现场电气安全管理规定、机械设备事故处理规定、防火制度、特种作业人员持证上岗制度、安全生产资金投入管理制度等。
    3、在施工过程中,应严格安装各项制度执行,若出现安全问题应及时与我站汇报,不得隐瞒不报。