·实际案例
关于加强人防专用通风设备安装质量的通知

西安市各人防工程专用通风设备安装企业:

我站近期在工地现场检查发现,各单位在人防通风设备安装过程中均存在的一些质量通病,影响设备正常使用功能,达不到验收标准。针对这些问题我站已在现场多次予以指出,但一直得不到彻底解决。现将存在问题整理通报如下,请各单位予以自查,并杜绝在今后的工程安装中出现类似问题。我站将从通知之日起进行统计,若发现某企业继续频繁出现同类问题,我站将会采取警告、勒令停工整改直至取消安装资质的处罚措施,望各单位引起高度重视。

质量通病如下:

1、通风管与穿墙套管不满焊,随意套接,擅自用腻子、原子灰等材料涂抹焊缝处,并刷上油漆后造成满焊假象;

2、设备法兰密封垫圈不符合规范要求,有的用泡沫材料,有的厚度不够,有的一个法兰上有多处接头,且法兰未调平整,到处漏气,根本达不到密闭要求(应衬以5mm厚整圈无接口的橡胶垫圈);

3、各种排气活门安装时法兰平面不垂直、杠杆不垂直,螺栓未均匀旋紧,活门开启不到设计位置,预埋管管径过小时不扩径就直接安装排气活门,导致阀盘开启后挡住预埋管口,无法正常排气,达不到设计要求;

4、密闭阀门位置不当或数量不够; 插板阀安装方向不对,不便于正常使用;

5、除尘器、过滤吸收器、密闭阀门安装方向错误,箭头指向与冲击波方向不一致;

6、除尘块立式加固安装时方向错误(应加固安装在迎风面),粗细网方向错误,无集油槽;

7、压差测量管、增压管、取样管位置错误;

8、管道与设备的焊缝存在漏焊、焊瘤、未打磨、观感差等问题。

针对以上问题,请各企业及时组织技术人员及安装工人认真学习人防通风设备安装知识,严格按《规范》和《图集》要求进行施工,拒绝粗制滥造工程交工,真正体现人防的专业性和特殊性,使我市的人防工程通风设备安装质量得到有力保障。

 

 